merci pour votre retour
Vos sondes sont elles bien étalonnées?
oui je les ai étalonné à l'aide d'un thermomètre.
j ai même diminué considérablement les températures étalonnées(10°) afin de garantir un démarrage du chauffage dans chaque pièce
Quelle est la température d'entrée dans vos nourrices?
n 'existe t il pas une nourrice pour un appartement et où se situe(nt) elle(s) ?
Vos actionneurs dont ils en mode chauffage?
Comment peut on s'en assurer ?
Pas de pompes activées?
Comment peut on s'en assurer ?
Zones bien définies?
Oui elles le sont!
Programme hiver et mode manuel activés?
oui j'ai fait les essais en mode manuel ainsi qu'en mode programmation
Les ergots des électrovannes se lèvent ils en mode chauffage?
Comment peut on visualiser cela ?
Les leds du panneau électrique s'allument ils en mode chauffage?
non aucune led ne s allume sur le panneau électrique alors qu une pièce, à savoir le salon chauffe correctement
De même le led de chaque zone passe t il en orange en mode chauffage?
non la led de droite ne clignote pas pour les chambres quand je regarde le boitier situé dans chacune de ces pièces