[Tech] [Entraide] Réglage VMC

Se simplifier l'existence, trouver des solutions, de l'aide ou un conseil : bricolage, jardinage, nouvelles technologies, déménagements ...
DaddyMax&Ju
Administrateur
Messages : 3633
Inscription : 16 oct. 2012
Résidence / Quartier / Activité : Green Park
A remercié : 144 fois
A été remercié : 81 fois

[Tech] [Entraide] Réglage VMC

Message par DaddyMax&Ju »

Bonjour,

Je crois que ça déjà été posté sur le FORUM, mais je ne retrouve pas.

ça peut être utile, Je refais un petit partage sur le réglage de la VMC (demandé par les résidents).
En hiver comme en ce moment, les entrées d'air peuvent être ouvert à 100% à cause de la condensation !! :(

Nous avons une ventilation mécanique hygroréglable (c’est-à-dire qu’elle ajuste le débit d’air renouvelé en fonction du niveau d’humidité).

La VMC des WC et de la cuisine sont par contre mécanique à cordon ( tempo de 30 min en théorie) en pratique c'est plutôt 10 min dans mon cas.

=> VMC des WC et cuisine rien à faire, seulement un petit nettoyage:
WC_Cuisine.jpg
=> VMC des SDB: régler en tournant la vis pour tendre le ruban (cette dernière ce détend avec l'humidité pour faire passer plus d'air):
SDB.jpg
=> VMC sur les fenêtres des chambres et salon (ENTREE d'AIR HYGROREGLABLE) : régler en tournant la vis pour tendre le ruban (cette dernière ce détend avec l'humidité pour faire passer plus d'air):
Fenetres.jpg

=> Notice
notice.jpg
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur DaddyMax&Ju pour son message (2 au total) :
FrédéricSnoopy
Avatar de l’utilisateur
Alex
Modérateur
Messages : 3642
Inscription : 26 sept. 2011
Résidence / Quartier / Activité : Ex-résident
A remercié : 82 fois
A été remercié : 57 fois

Re: [Tech] [Entraide] Réglage VMC

Message par Alex »

Merci ! :japon:

(Jamais vu auparavant ces infos sur le réglage des VMC sur le forum :) )
HorizonC34
Messages : 14
Inscription : 02 août 2013
Résidence / Quartier / Activité : Horizon
Escalier (Bâtiment) : C3
A remercié : 0
A été remercié : 1 fois

Re: [Tech] [Entraide] Réglage VMC

Message par HorizonC34 »

Un grand merci pour ce post, très utile quand en plus le chauffage ne fonctionne pas correctement.
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur HorizonC34 pour son message :
Jérôme Visio
DaddyMax&Ju
Administrateur
Messages : 3633
Inscription : 16 oct. 2012
Résidence / Quartier / Activité : Green Park
A remercié : 144 fois
A été remercié : 81 fois

Re: [Tech] [Entraide] Réglage VMC

Message par DaddyMax&Ju »

Alex a écrit :Jamais vu auparavant ces infos sur le réglage des VMC sur le forum :)
Ok, je pensais.

ça évite par exemple dans mon cas de perte 4°C dans une chambre car le ruban de la chambre et de la SBD étaient mal réglés.
Il faut agir sur les entrées d'air et la sortie d'air en même temps.
Les 2 (chambre et SDB) étaient grand ouvert à 100% !!! :cry:
Smoniou
Messages : 113
Inscription : 29 févr. 2012
Résidence / Quartier / Activité : Solaris
A remercié : 0
A été remercié : 5 fois

Re: [Tech] [Entraide] Réglage VMC

Message par Smoniou »

Un grand merci super utile Bonne Année à Toutes et Tous :bravo: :scare: :sorry:
DidierB
Messages : 683
Inscription : 18 févr. 2013
Résidence / Quartier / Activité : Ovalys V7
Escalier (Bâtiment) : B
A remercié : 3 fois
A été remercié : 16 fois

Re: [Tech] [Entraide] Réglage VMC

Message par DidierB »

DaddyMax&Ju a écrit :
Alex a écrit :Jamais vu auparavant ces infos sur le réglage des VMC sur le forum :)
Ok, je pensais.

ça évite par exemple dans mon cas de perte 4°C dans une chambre car le ruban de la chambre et de la SBD étaient mal réglés.
Il faut agir sur les entrées d'air et la sortie d'air en même temps.
Les 2 (chambre et SDB) étaient grand ouvert à 100% !!! :cry:
Je vous déconseille de régler les entrées d'air des fenêtres. Le problème vient plus de l'aspiration au niveau des bouches d'extraction. Si vous ne procédez pas à un réglage correct , vous risquez d'avoir un déséquilibre de la ventilation et des remontées d'odeurs par les sanitaires simplement en réduisant les entrées par les fenêtres. Ceci est du au fait que l'air sera alors aspiré non plus seulement par les fenêtres mais aussi par les évacuations des lavabos , éviers et douches. L'air passe où il peut, avec une réduction des entrées par les fenêtres, le risque de mauvaises odeurs est élevé. De plus, il y a des normes dans ce domaine et le fait de régler également par vous même les bouches d'extraction, risque d'entraîner un déséquilibre général de l'installation. Pour simplifier énormément, si par exemple le moteur général fait 600m3/h pour 10 logts soit 60m3/h par logement , le fait de réduire l'aspiration de quelques logts par exemple de 70m3/h au total, suite à des réglage divers peut faire que ces 70m3/h manquant soit absorbés par les autres logements qui monteraient à plus 70m3/H . A la longue, ça peut être très désagréable et ingérable puisqu'il faudrait alors baisser le tirage collectif et vous seriez dans la situation inverse ou la ventilation serait insuffisante.
Je vous conseille de demander au chauffagiste de voir ce problème d'une façon collective, plutôt que d'essayer de le régler à votre niveau de façon individuelle.
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur DidierB pour son message (2 au total) :
AlexSnoopy
DaddyMax&Ju
Administrateur
Messages : 3633
Inscription : 16 oct. 2012
Résidence / Quartier / Activité : Green Park
A remercié : 144 fois
A été remercié : 81 fois

Re: [Tech] [Entraide] Réglage VMC

Message par DaddyMax&Ju »

Exacte.

À faire, Uniquement si vous avez un dysfonctionnement. Dans mon cas celui de la SDB grand ouvert à 100% avec une humidité de seulement 31,6% !!

Lorsqu'on bouche les entrées d air (à ne pas faire) , l air rentre en effet de partout... Trace au niveau de votre porte de palier saleté sur le contour...

Je ne vous rassure pas mais dans les constructions récente même l équilibrage du chauffage est calculé en théorie par les bureaux d études et la 2eme phase de vérification et de réajustement dans les règles de l art ne ce fait pas... (tous les certificats ont déjà été donné !! Bienvenue dans le BTP) Juste une mise en application des chiffres donné par le bureau d étude en passant moins de 5 min par appartement au lieu d un minimum d'une heure !!
Une règle simple dans la mécanique des fluide... il y a toujours une différence entre la théorie et la pratique parcequ'il y a plusieurs corps de métier qui oeuvre... Les petites et grandes erreurs s accumulent... Un réajustement est obligatoire (jamais fait !!!) .

Je vous confirme même que les fenêtres sont mal posé.. Cf les infiltrations d eau... Dans certain appartement lors de forte pluie... Alors pour ce qui est des VMC... Le réglage est très sommaire. Et vous avez absolument raison... Il faut faire un réglage de l ensemble de l immeuble en même temps.

Dans notre bâtiment, le débit des extracteurs de l immeuble (sur le toit) à été légèrement réduit conformément au calculé théorique. Il faut vraiment tout vérifier... Votre conseil syndical à normalement tous les chiffres dans le DOE de la copropriété.