Re: Chauffage. Pompe KO
Publié : 22 mai 2014
par kenkenn123
Bis a écrit :A priori il y a une fonction "reconnaissance zones" ou qq chose comme ça. Elle permet de retrouver toutes les zones.
Merci beaucoup, je vais essayer ce soir.
Re: Chauffage. Pompe KO
Publié : 22 mai 2014
par kenkenn123
Jérôme Visio a écrit :Mince . Il faut éviter le reset.
La synthèse décrite a fonctionné dans de nombreux appartements.
Maintenant Chaque zone doit être reprogrammée et la mieux vaut se référer à la doc technique car non seulement le nom de la zone doit être re écrite mais il faut la repérer parmi les autres : le moyen trouver est de jouer avec la molette +3-3 du thermostat, un a un et voir sur l'écran Domotique quelle zone a "bougé" avec le report de la demande de modification de température de la molette
....
La documentation technique, c'est le CD-ROM qu'on a eu?
Re: Chauffage. Pompe KO
Publié : 22 mai 2014
par Jérôme Visio
Oui le cd.
A vrai dire nous ne l'avons pas utilisé. Bis a été fortiche pour trouver les astuces en prenant en main le fameux boîtier blanc

Re: Chauffage. Pompe KO
Publié : 23 mai 2014
par kenkenn123
Jérôme Visio a écrit :Oui le cd.
A vrai dire nous ne l'avons pas utilisé. Bis a été fortiche pour trouver les astuces en prenant en main le fameux boîtier blanc

J'ai des MacBook sans lecteur CD. Comment faire ?
Re: Chauffage. Pompe KO
Publié : 24 mai 2014
par Cyrille
http://ecat.bticino.fr/index.php/thermo ... e-alu.html
Cliquez sur l'onglet "documents associés" vous avez toute la doc de la commande de chauffage !

Re: Chauffage. Pompe KO
Publié : 24 mai 2014
par kenkenn123
Ah merci beaucoup cyrille.
Re: Chauffage. Pompe KO
Publié : 04 sept. 2014
par LEW
Bonjour
Après une coupure courant sur la domotique, j'ai le boîtier de contrôle Bticino du chauffage dans le séjour/cuisine qui affiche un gros point d'exclamation, en explorant le menu sur le mode hivers, je m'aperçois qu'en chambre 1 et chambre 2 j'ai les Actionneurs KO. J'essaye en vain de remettre pour ces zones la fonction chauffage. Effectivement le point d'exclamation disparaît mais après quelques minutes le problème réapparaît, par contre en mode été ce défaut n'apparaît pas, j'ai l'impression que j'ai perdu le paramétrage de la configuration des zones suite à cette coupure courant. Je cherche une personne qui aurait une solution pour que je puisse régler ce problème.
Sinon dernière solution je pense faire appel à un Dalkia pour reparamétrer le système via la domotique car je ne sais pas faire.

Re: Chauffage. Pompe KO
Publié : 04 sept. 2014
par François
vous n'arrivez pas à régler le problème avec le lien proposé par Cyrille le 24 mai ?
Re: Chauffage. Pompe KO
Publié : 04 sept. 2014
par LEW
je n'ai pas essayé , je n'avait pas fait attention au lien quand j'ai posté, merci je vais regarder
Re: Chauffage. Pompe KO
Publié : 04 sept. 2014
par LEW
Effectivement j'ai bien fouillé toute la doc, mais elle reste simple , je pense que le problème est un peu plus complexe et j'avoue qu'aussi dans ce domaine mes compétences reste limitées!!!!!
je ne sais pas si c'est un souci lié à la domotique ou purement installation chauffage ?
Re: Chauffage. Pompe KO
Publié : 05 sept. 2014
par François
Bis, si tu nous entends et que tu as la solution...
Re: Chauffage. Pompe KO
Publié : 05 sept. 2014
par LEW
Alors j'attends, peut être la solution de Bis avant de contacter le syndic.
Merci
Re: Chauffage. Pompe KO
Publié : 23 nov. 2014
par slywalker
Bonjour, exactement le même problème de mon côté
Avez-vous trouvé la solution LEW ?
Re: Chauffage. Pompe KO
Publié : 23 nov. 2014
par Jérôme Visio
Il y a un mode automatique de détection de zone. Il se peut qu il faille renommer les zones.
Si cela ne fonctionne pas : il y a un mode de type réinitialisation (idem zone a renommer).
Re: Chauffage. Pompe KO
Publié : 23 nov. 2014
par LEW
slywalker a écrit :Bonjour, exactement le même problème de mon côté
Avez-vous trouvé la solution LEW ?
Bonjour,
La domotique a besoin d’adresses pour commander notre système. Mon problème était la zone 3, actionneur KO. Il y a des petits cavaliers numérotés de ‘0’ à ‘9’, branchés sur nos appareils, ma zone concernée l’adresse est ‘3’ dans l’actionneur (petit relais dans armoire électrique) et également sur la sonde thermostat (boitier blanc avec molette et led verte). Après coupures de courant, 2 cas se présentent, soit les cavaliers sont HS où alors l’adressage est perdu. L’électricien a testé les cavaliers avec cette procédure : toujours par commencer par débrancher le petit connecteur (fil bleu/blanc- Domotique), (Attention le 220v est toujours alimenté), ensuite il a retiré le petit cavalier de l’actionneur, il a remis, et rebranché le connecteur, après sur le chronothermostat, aller dans Maintenance- Configurer Zone, aller dans la zone en défaut et avec la flèche droite choisir Apprentissage et appuyez sur OK, le système va rechercher à nouveau la configuration, il a fait cette opération aussi avec la sonde thermostat. Mon défaut était, que les cavaliers des 2 appareils étaient HS, donc il a remplacé. Pour la petite histoire, j’ai mis 3 mois pour avoir un électricien, donc bon courage. Je m’aperçois que cette installation est fragile aux coupures de courant et peux créer des dégâts. Pour l’instant c’est en garantie, mais je pense qu’avec le temps ce système peu fiable peut nous couter cher.
Cordialement
Re: Chauffage. Pompe KO
Publié : 06 déc. 2016
par MarineG
Jérôme Visio a écrit :il faut modifier les paramettres :
Pompe doit être à off
actionneur à on
Bonsoir,
Ma domotique indiquait : Pompe KO
Je l'ai donc mise en off et les actionneurs en on
Nouveau message d'erreur : Actionneur KO
Que faire ?

Re: Chauffage. Pompe KO
Publié : 06 déc. 2016
par François
il faut mettre les actionneurs sur chauffage
Re: Chauffage. Pompe KO
Publié : 07 déc. 2016
par MarineG
C'est le cas...
Re: Chauffage. Pompe KO
Publié : 07 déc. 2016
par Jérôme Visio
il faut aussi que dans "pompes" il n'y ai rien...
Re: Chauffage. Pompe KO
Publié : 07 déc. 2016
par François
tout à fait rien devant les pompes, vous n'avez pas de pompe