Chauffage résidences ayant un problème

Se simplifier l'existence, trouver des solutions, de l'aide ou un conseil : bricolage, jardinage, nouvelles technologies, déménagements ...
Vincent
Messages : 209
Inscription : 05 oct. 2011
Résidence / Quartier / Activité : Alizé
A remercié : 0
A été remercié : 1 fois

Re: Chauffage résidences ayant un problème

Message par Vincent »

Vincent a écrit :Bonsoir,

Problème de chauffage également dans mon appartement. Il y fait 23 degrés en permanence malgré une température de consigne à 18 et des sondes étalonnées. Je suis obligé de réguler en ouvrant les fenêtres pour avoir 20-21... pas très écolo. Une de mes voisine semble avoir le même problème alors que d'autres appartements restent en dessous de 20.

Julien, j'ai vu ton message adresse au CS sur les pb de branchements, je vais regarder ce we s'il y a le même genre d'anomalies a d'autres étages.

Le syndic est prévenu pour solliciter un premier niveau d'expertise et nous indiquer un point de contact "chauffage".
Pour info, mon problème a été résolu ce matin lors d'une intervention CBC. Deux des vannes situées au niveau des nourrices du chauffage restaient en position "ouverte" malgré les commandes de fermeture de la domotique. Après la purge réalisée, elles ont toutes retrouvé leur mobilité. Il semble que ce problème soit fréquent et bien connu de CBC.
Mathilde78
Messages : 9
Inscription : 16 sept. 2013
Résidence / Quartier / Activité : Solaris
Escalier (Bâtiment) : B
A remercié : 0
A été remercié : 0

Re: Chauffage résidences ayant un problème

Message par Mathilde78 »

Bonjour à tous,

Je voulais vous remercier pour les infos.

J'ai acheté un thermomètre et j'avais en effet 4 degrés de plus sur le thermostat que la température réelle de l'appartement.
J'ai donc fait le réglage de la sonde et maintenant c'est bon. J'ai 21 dans l'appartement ce qui est super sachant que je n'ai pas le chauffage. vive le BBC :)

Bonne journée à tous
Cam92
Messages : 52
Inscription : 30 juin 2013
Résidence / Quartier / Activité : Ô Paris
Escalier (Bâtiment) : E
A remercié : 16 fois
A été remercié : 1 fois

Re: Chauffage résidences ayant un problème

Message par Cam92 »

Bonjour, pour ma part j'ai enfin du chauffage depuis hier !! un câble n'était pas relié .. il parait que ce serait fréquent dans les 2 pièces ..
En revanche, depuis ce matin, "pompe KO" s'affiche pour la zone 2, donc la chambre. Savez-vous ce que cela signifie? Et comment y remédier ? Merci d'avance pour votre aide et bonne soirée
bbpp
Messages : 382
Inscription : 06 oct. 2013
Résidence / Quartier / Activité : Visio
Escalier (Bâtiment) : C
A remercié : 0
A été remercié : 14 fois

Re: Chauffage résidences ayant un problème

Message par bbpp »

Connu le meme probleme au Visio il y a deux mois..en fait, il faut, pour chaque zone, que les actionneurs soient en mode chauffage (sur la ligne 1 de la zone) et que les pompes soient en mode "non raccordé".
Le réglage se fait dans le menu maintenance, configurer zones. Pour chaque zone, sélectionner actionneurs avec la flèche droite, puis ok et sélectionner chauffage sur la première ligne. Toujours avec la flèche droite, sélectionner ensuite pompes, puis ok, et sélectionner non raccorde toujours sur la première ligne.
Le message pompes devrait disparaître...
Cam92
Messages : 52
Inscription : 30 juin 2013
Résidence / Quartier / Activité : Ô Paris
Escalier (Bâtiment) : E
A remercié : 16 fois
A été remercié : 1 fois

Re: Chauffage résidences ayant un problème

Message par Cam92 »

Merci pour votre réponse bbpp
je vois en effet ces options de réglage, je suis bien sur chauffage sur les 2 lignes mais si je me mets sur "non raccordé", "chauffage" s'efface et est remplacé par des pointillés .. Et cela n'enlève pas le point d'exclamation qui annonce la pompe KO pour la zone 2 ..
bbpp
Messages : 382
Inscription : 06 oct. 2013
Résidence / Quartier / Activité : Visio
Escalier (Bâtiment) : C
A remercié : 0
A été remercié : 14 fois

Re: Chauffage résidences ayant un problème

Message par bbpp »

En fait, il faut que les actionneurs soient en mode chauffage sur la premiere ligne, et ce pour chaque zone, et les pompes en non raccordé, ce qui donnera des pointillés sue cette première ligne pour les pompes. Si les actionneurs sont bien en chauffage et les pompes en non raccordé, le message pompe ko s effacera..Si vous n y arrivez pas, dites moi, je pourrai vous montrer demain matin comment la centrale est paramétrée ici..
Avatar de l’utilisateur
Jérôme Visio
Administrateur
Messages : 2263
Inscription : 30 sept. 2011
Résidence / Quartier / Activité : Visio
Escalier (Bâtiment) : B
A remercié : 101 fois
A été remercié : 150 fois

Re: Chauffage résidences ayant un problème

Message par Jérôme Visio »

N avez vous pas reçu la notice explicative de BI pour le paramétrage ?

Au Visio Bis . avait fait une notice reprise et marketée par BI... Sinon on peut en.effet vous aider
mohbrt
Messages : 13
Inscription : 25 nov. 2013
Résidence / Quartier / Activité : Le Belvédère
Escalier (Bâtiment) : 11
A remercié : 0
A été remercié : 0

Re: Chauffage résidences ayant un problème

Message par mohbrt »

Vincent a écrit :
Vincent a écrit :Bonsoir,

Problème de chauffage également dans mon appartement. Il y fait 23 degrés en permanence malgré une température de consigne à 18 et des sondes étalonnées. Je suis obligé de réguler en ouvrant les fenêtres pour avoir 20-21... pas très écolo. Une de mes voisine semble avoir le même problème alors que d'autres appartements restent en dessous de 20.

Julien, j'ai vu ton message adresse au CS sur les pb de branchements, je vais regarder ce we s'il y a le même genre d'anomalies a d'autres étages.

Le syndic est prévenu pour solliciter un premier niveau d'expertise et nous indiquer un point de contact "chauffage".
Pour info, mon problème a été résolu ce matin lors d'une intervention CBC. Deux des vannes situées au niveau des nourrices du chauffage restaient en position "ouverte" malgré les commandes de fermeture de la domotique. Après la purge réalisée, elles ont toutes retrouvé leur mobilité. Il semble que ce problème soit fréquent et bien connu de CBC.
Bonjour Vincent;

Comment avez vous fait pour avoir une intervention CBC ?? J'ai exactement le même problème, j'ai répondu à un questionnaire que j'ai du remettre dans une boite aux lettres, mais je n'ai aucune réponse depuis.

Merci d'avance

Cordialement
DamienP
Messages : 39
Inscription : 11 janv. 2013
Résidence / Quartier / Activité : Alizé
A remercié : 0
A été remercié : 0

Re: Chauffage résidences ayant un problème

Message par DamienP »

Bonjour,

idem comme Vincent mon problème de chauffage a été résolu par CBC.
Le problème était le meme et en plus le coté nuit n'était pas activé dans la domotique, donc les réglages ne servaient à rien.

Bonne journée
Cyanure
Messages : 102
Inscription : 28 mai 2013
Résidence / Quartier / Activité : West Park
A remercié : 0
A été remercié : 0

Re: Chauffage résidences ayant un problème

Message par Cyanure »

Bonjour,
Comment avez-vous fait pour faire venir CBC?
Les demandes de mon proprio restent lettre mort.
Merci.
François
Messages : 6395
Inscription : 10 oct. 2011
Résidence / Quartier / Activité : Alizé
A remercié : 14 fois
A été remercié : 75 fois

Re: Chauffage résidences ayant un problème

Message par François »

Cyanure,

ce n'est pas CBC sur votre immeuble. Avez vous posé la question au conseil syndical de l'immeuble ?
Cyanure
Messages : 102
Inscription : 28 mai 2013
Résidence / Quartier / Activité : West Park
A remercié : 0
A été remercié : 0

Re: Chauffage résidences ayant un problème

Message par Cyanure »

Je vais le faire. Mon propriétaire a contacté le syndic, BNP et Dalkia. Merci.
Vincent
Raphael75015
Messages : 133
Inscription : 13 juin 2013
Résidence / Quartier / Activité : Ô Paris
A remercié : 0
A été remercié : 0

Re: Chauffage résidences ayant un problème

Message par Raphael75015 »

bonsoir

le problème de chauffage semble être résolu en ce qui me concerne.

pour rappel, il s'agissait d'une absence de chauffage pour les chambres, le salon étant quant à lui chauffé. Les leds dans compteur électrique ne s'éclairant pas ni celles situées des boitiers de programmation des chambres

une programmation ne figurant pas dans le manuel en ma possession n"était pas correctement faite.

--> maintenance
--> configurer zones.
chaque zone de votre appartement doit apparaitre
séjour
chambre1
chambre2
chambre3

pour chacune d'entre elles à l'aide du bouton "flèche droite " situe en bas à droite du boitier, faire défiler jusqu à obtenir le terme " actionneur " en bas de ce même boitier
valider alors à l aide du bouton "ok"

vérifier que sur la première ligne figure le terme " chauffage". si ce n est pas le cas, faire défiler à l 'aide du bouton "flèche droite du boitier jusqu'à obtenir le terme "chauffage" et faire "ok".

procéder à la même vérification pour chacune des pièces référencées.

cordialement
Ralf92
Messages : 193
Inscription : 16 sept. 2013
Résidence / Quartier / Activité : Zen Park
A remercié : 0
A été remercié : 0

Re: Chauffage résidences ayant un problème

Message par Ralf92 »

Hello,

pour information j'ai eu Dalkia au téléphone suite pb de chauffage au ZenPark.

Le technicien Dalkia m'a dit que le management Dalkia a décidé de repasser l'ensemble des résidences du Fort du mode "fixe" au mode "variable".
En mode fixe, nous avions une T° d'entrée du réseau constante à 35° qq soit la température extérieure.

En mode variable avec la T° extérieur actuelle, l'entrée chauffage sera à 26-27°
Si il fait -7° dehors, la température d'entrée du réseau sera à 35° et uniquement dans ce cas là.

Qu'en pense nos experts chauffage ?
26° en entrée de réseau cela me semble très très juste pour chauffer une pièce au delà de 18° ......
Dernière modification par Ralf92 le 06 févr. 2014, modifié 1 fois.
François
Messages : 6395
Inscription : 10 oct. 2011
Résidence / Quartier / Activité : Alizé
A remercié : 14 fois
A été remercié : 75 fois

Re: Chauffage résidences ayant un problème

Message par François »

Normalement la courbe de température ne posait pas de problème sur les températures que nous avons en ce moment. Pour les Ovalys, j'avais demandé à Dalkia de retravailler la courbe pour des températures extérieurs plus douces.
Pour le moment, mon téléphone est calme, c'est que la température dans les apparts n'a pas du chuter :ane: :jesors: :dejadehors:
Ralf92
Messages : 193
Inscription : 16 sept. 2013
Résidence / Quartier / Activité : Zen Park
A remercié : 0
A été remercié : 0

Re: Chauffage résidences ayant un problème

Message par Ralf92 »

et actuellement aux Ovalys vous avez quelle T° en entrée ?
François
Messages : 6395
Inscription : 10 oct. 2011
Résidence / Quartier / Activité : Alizé
A remercié : 14 fois
A été remercié : 75 fois

Re: Chauffage résidences ayant un problème

Message par François »

je ne suis pas chez moi, je peux te dire ça dès que je rentre
François
Messages : 6395
Inscription : 10 oct. 2011
Résidence / Quartier / Activité : Alizé
A remercié : 14 fois
A été remercié : 75 fois

Re: Chauffage résidences ayant un problème

Message par François »

en sachant que la situation des Ovalys n'est pas obligatoirement à prendre comme référence dans la mesure où les parties communes sont extérieures.
Avatar de l’utilisateur
Alex
Modérateur
Messages : 3642
Inscription : 26 sept. 2011
Résidence / Quartier / Activité : Ex-résident
A remercié : 82 fois
A été remercié : 57 fois

Re: Chauffage résidences ayant un problème

Message par Alex »

Chez moi, au Visio la temperature d'entrée est en ce moment de 32°
Deja je ne trouve pas ça très violent comme chauffage, mais si ils le repassent a 26°c j'ai peur qu'on sente bien la différence.
Que va t'il se passer pour ceux qui programmaient leur chauffage sur qq heures bien choisie dans la journée ?
Il va falloir augmenter les plages de chauffe ? Quelle consequence sur la consommation du coup ? :interroge:
La vrai question: pourquoi Dalkia ferait il cela? Quel est leur interet ? Quel est le notre ? :?:
Avatar de l’utilisateur
Cyrille
Administrateur
Messages : 1787
Inscription : 07 oct. 2011
Résidence / Quartier / Activité : West Park
A remercié : 6 fois
A été remercié : 2 fois

Re: Chauffage résidences ayant un problème

Message par Cyrille »

Ici la température est de 26 mais aucune zone ne chauffe en ce moment donc pas de débit donc c'est pas forcément fiable, en ce qui me concerne quand il y a 10 jours la temperature était descendu à 32 au lieu de 37 j'avais perdu 1° dans tout l'appartement j'avais du mal a atteindre 20 dans le sejour.
Je vais donc suivre ca vraiment tres attentivement
Répondre