Bonjour,
Plancher chauffant et possibilité de percer la chape et le plafond, quelles sont les profondeurs de perçage ??
La question a du être posé quelque part dans le forum
mais je ne le trouve pas.
@Line : Toi qui a fait posé une nouvelle cloison, as-tu la réponse ?http://fortdissy.info/forum/viewtopic.p ... ape#p33087
Plancher chauffant et possibilité de percer la chape et le plafond ?
-
- Messages : 3615
- Inscription : 16 oct. 2012
- Résidence / Quartier / Activité : Green Park
- A remercié : 135 fois
- A été remercié : 79 fois
- Cyrille
- Administrateur
- Messages : 1787
- Inscription : 07 oct. 2011
- Résidence / Quartier / Activité : West Park
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 2 fois
Re: Plancher chauffant et possibilité de percer la chape et le plafond ?
Dans tous les immeubles, impossible de percer le plancher, le percage des plafonds dépend des immeubles, la réponse est dans le reglement de copro. Chez nous par exemple c'était 3 cms de mémoire, ca allait chez certains jusqu'à 5cms
-
- Messages : 3615
- Inscription : 16 oct. 2012
- Résidence / Quartier / Activité : Green Park
- A remercié : 135 fois
- A été remercié : 79 fois
Re: Plancher chauffant et possibilité de percer la chape et le plafond ?
Merci cyrilleCyrille a écrit :Dans tous les immeubles, impossible de percer le plancher, le percage des plafonds dépend des immeubles, la réponse est dans le reglement de copro. Chez nous par exemple c'était 3 cms de mémoire, ca allait chez certains jusqu'à 5cms
donc seul solution, collé le rail au plancher
Bouygues dit qu'on peut perçer prêt des murs, c'est ce qu'ils font avec les butoirs de porte
ils y font franco...
- Cyrille
- Administrateur
- Messages : 1787
- Inscription : 07 oct. 2011
- Résidence / Quartier / Activité : West Park
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 2 fois
Re: Plancher chauffant et possibilité de percer la chape et le plafond ?
C'est fort probable, le serpentin passe surement au mileu de la piece ... reste à savoir si tu prends le risque vu ce que ca peut engendrer
- Jérôme Visio
- Administrateur
- Messages : 2244
- Inscription : 30 sept. 2011
- Résidence / Quartier / Activité : Visio
- Escalier (Bâtiment) : B
- A remercié : 83 fois
- A été remercié : 131 fois
Re: Plancher chauffant et possibilité de percer la chape et le plafond ?
Bonjour
il faut éviter de percer la dalle... celle ci n est vraiment pas très épaisse. ...
bizarre ce que t a dit BC : A chaque X que j ai posé la question ils m ont indiqué qu ils passaient a la périphérie des pièces.
Je te conseil vivement la colle pour une cloison.
il faut éviter de percer la dalle... celle ci n est vraiment pas très épaisse. ...
bizarre ce que t a dit BC : A chaque X que j ai posé la question ils m ont indiqué qu ils passaient a la périphérie des pièces.
Je te conseil vivement la colle pour une cloison.
-
- Messages : 3615
- Inscription : 16 oct. 2012
- Résidence / Quartier / Activité : Green Park
- A remercié : 135 fois
- A été remercié : 79 fois
Re: Plancher chauffant et possibilité de percer la chape et le plafond ?
C'est en effet risqué
Une meilleur solution : carreaux de plâtres...
Une meilleur solution : carreaux de plâtres...
- Paula
- Messages : 1026
- Inscription : 07 janv. 2013
- Résidence / Quartier / Activité : Visio
- A remercié : 0
- A été remercié : 1 fois
Re: Plancher chauffant et possibilité de percer la chape et le plafond ?
Bouygues m'a a nouveau indique 3cm pour le plafond, ils se laissent 2 cm au cas ou un câble serait plus près. 0 pour le plancher
-
- Messages : 72
- Inscription : 17 août 2012
- Résidence / Quartier / Activité : Quartier d'Issy - Le Fort
- A remercié : 0
- A été remercié : 0
Re: Plancher chauffant et possibilité de percer la chape et le plafond ?
Axel, dans le réglement de copropriété Sun Green, il est indiqué que nous pouvons percer le plafond sur 3 cm . Quand au sol, j'ai reposé la question à Bouygues et il nous a déconseillé. Après de nombreuses visites à Casto et Leroy merlin, , fixer un rail avec de la colle spéciale ne pose pas de problème , même pour des portes de placard en verres ( tres lourdes)
-
- Messages : 23
- Inscription : 24 août 2013
- Résidence / Quartier / Activité : Green Park
- A remercié : 0
- A été remercié : 0
Re: Plancher chauffant et possibilité de percer la chape et le plafond ?
Nous devons installer un hotte suspendue : 3 cm semble un peu juste. Peut être avec des chevilles chimiques.
-
- Messages : 1
- Inscription : 23 déc. 2021
- Résidence / Quartier / Activité : Ovélys
- A remercié : 0
- A été remercié : 0
- Contact :
Re: Plancher chauffant et possibilité de percer la chape et le plafond ?
Pour pour moi les rails ne posent aucun souci une fois retiré, un peu de mastic et un coup de peinture et tout est nickel.
Par contre j'avais reçu l’autorisation car j'ai préféré avertir avant de me lancer dans les travaux
Par contre j'avais reçu l’autorisation car j'ai préféré avertir avant de me lancer dans les travaux
- Gaëlle et Jérôme
- Messages : 160
- Inscription : 08 juin 2014
- Résidence / Quartier / Activité : Quartier d'Issy - Le Fort
- A remercié : 0
- A été remercié : 18 fois
Re: Plancher chauffant et possibilité de percer la chape et le plafond ?
Bonjour,
Il faut utiliser une camera thermique type flir en pleine hiver, ( pas trop tarder) , a louer chez qui loue tout 100€/jour et enregistrer sur la SD.
On voit très bien les tuyaux dans le sol en rouge c'est super claire, sur le sol en tous cas.
J'ai fait cela pour ma Salle de bain, c'est assez incroyable le résultat et même dans tous l'appart on voit très bien sous la dalle.
"normalement" il y a 20 à 40 cm de marge près des murs, mais à vérifier.
pour le plafond le voile de béton porteur est épais.
Jérôme
Il faut utiliser une camera thermique type flir en pleine hiver, ( pas trop tarder) , a louer chez qui loue tout 100€/jour et enregistrer sur la SD.
On voit très bien les tuyaux dans le sol en rouge c'est super claire, sur le sol en tous cas.
J'ai fait cela pour ma Salle de bain, c'est assez incroyable le résultat et même dans tous l'appart on voit très bien sous la dalle.
"normalement" il y a 20 à 40 cm de marge près des murs, mais à vérifier.
pour le plafond le voile de béton porteur est épais.
Jérôme