Cablage module 30 Bticino Legrand

Se simplifier l'existence, trouver des solutions, de l'aide ou un conseil : bricolage, jardinage, nouvelles technologies, déménagements ...
Répondre
monhome
Messages : 31
Inscription : 26 oct. 2011
Résidence / Quartier / Activité : Visio
A remercié : 0
A été remercié : 2 fois

Cablage module 30 Bticino Legrand

Message par monhome »

Bonsoir à tous,
je suis au Visio, et J'ai changé les 2 modules le 30 et le 20 , sauf qu'un fil du module 30 celui qui est vissé complètement à droite en regardant le module, et bien l'autre bout de ce câble devait être mal serré et donc je ne sais pas ou le connecter, ainsi je ne peut régler le chauffage, fermer les stores ou la lumière. Si quelqu'un a une idée sur ce probllème
Merci à tous.
Sevkikou
Messages : 483
Inscription : 14 oct. 2011
Résidence / Quartier / Activité : Ô Paris
A remercié : 29 fois
A été remercié : 39 fois

Re: Cablage module 30 Bticino Legrand

Message par Sevkikou »

Bonjour
Le module peut aussi avoir un problème même en étant neuf. C’est du déjà vu 3 fois dans l’immeuble ô paris.

Le mieux c’est de dévisser puis revisser chaque fil et voir si ça change quelque chose.
Si ça ne change rien alors il faut redemander un 030.
monhome
Messages : 31
Inscription : 26 oct. 2011
Résidence / Quartier / Activité : Visio
A remercié : 0
A été remercié : 2 fois

Re: Cablage module 30 Bticino Legrand

Message par monhome »

Bonjour,
En fait l'extrémité du câble celle qui doit être fixé dans les bornes du tableau était mal fixée donc s'est désolidarisée du bornier, or je ne sais pas ou elle doit être raccordée sur le tableau électrique, et c'est cela que je voudrais savoir: ou brancher ce câble.
Merci à tous pour votre aide et réponse.
Avatar de l’utilisateur
Jérôme Visio
Administrateur
Messages : 2244
Inscription : 30 sept. 2011
Résidence / Quartier / Activité : Visio
Escalier (Bâtiment) : B
A remercié : 83 fois
A été remercié : 131 fois

Re: Cablage module 30 Bticino Legrand

Message par Jérôme Visio »

Avez vous suivi ce tuto ?
Pièces jointes
Tutoriel beticino 346020_suite panne électrique.pdf
(2.01 Mio) Téléchargé 321 fois
J&MC
Modérateur
Messages : 511
Inscription : 07 avr. 2015
Résidence / Quartier / Activité : Visio
A remercié : 89 fois
A été remercié : 73 fois

Re: Cablage module 30 Bticino Legrand

Message par J&MC »

Jérôme je crois qu'il parle de l'autre extrémité du câble qui a dû se détacher de son emplacement.
Il faudrait que l'un d'entre nous puisse regarder où se fixe l'autre extrémité du câble (disjoncteur domotique, autre module,...) ?

Je ne suis pas chez moi pour regarder malheureusement.
J&MC
Modérateur
Messages : 511
Inscription : 07 avr. 2015
Résidence / Quartier / Activité : Visio
A remercié : 89 fois
A été remercié : 73 fois

Re: Cablage module 30 Bticino Legrand

Message par J&MC »

monhome a écrit : 02 nov. 2018 Bonjour,
En fait l'extrémité du câble celle qui doit être fixé dans les bornes du tableau était mal fixée donc s'est désolidarisée du bornier, or je ne sais pas ou elle doit être raccordée sur le tableau électrique, et c'est cela que je voudrais savoir: ou brancher ce câble.
Tu as via ce lien http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG ... U2833D.pdf, la notice de mise en place du module et tu trouveras ci-dessous la photo de mon tableau électrique si cela peut t'aider !

Image
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur J&MC pour son message :
Jérôme Visio
Sevkikou
Messages : 483
Inscription : 14 oct. 2011
Résidence / Quartier / Activité : Ô Paris
A remercié : 29 fois
A été remercié : 39 fois

Re: Cablage module 30 Bticino Legrand

Message par Sevkikou »

Comme quoi tous les appartements ne sont pas identiques...
Chez moi le fil ne va pas là. Sur la photo ça ne rend rien mais j’ai une vidéo.
9539F7F9-CC15-45DE-8D5A-7921D91C2A8A.jpeg
monhome
Messages : 31
Inscription : 26 oct. 2011
Résidence / Quartier / Activité : Visio
A remercié : 0
A été remercié : 2 fois

Re: Cablage module 30 Bticino Legrand

Message par monhome »

Bonsoir,
Merci à tous pour votre aide et bien sur à Jérôme (oui j'ai lu ton tuto......) pour son travail vers Legrand.
Voici la photo du câblage chez moi, donc c'est le fils 4 blanc que j'ai branché du côté des fils blancs, mais la fonction fermeture des stores, des lumières ne fonctionnent pas au travers de la tablette,ni même le réglage de la température chauffage, par contre je peux maintenant avoir du chauffage et régler la température grâce à la petite console dans la salle à manger,donc soit ce fil doit être branché autre part ou soit c'est un autre problème.
Cordialement,
P.L.
visio30.jpg
Damien_A
Messages : 61
Inscription : 04 oct. 2013
Résidence / Quartier / Activité : Visio
Escalier (Bâtiment) : C
A remercié : 26 fois
A été remercié : 14 fois

Re: Cablage module 30 Bticino Legrand

Message par Damien_A »

Bonjour,

Avec ce branchement vous avez couplé les deux alimentations... :(

Je vous poste un schéma dans la matinée !

Damien

Damien
Damien_A
Messages : 61
Inscription : 04 oct. 2013
Résidence / Quartier / Activité : Visio
Escalier (Bâtiment) : C
A remercié : 26 fois
A été remercié : 14 fois

Re: Cablage module 30 Bticino Legrand

Message par Damien_A »

Re !

Voici un premier schéma simplifié de l'installation domotique qui pourra vous aider :

domotique.jpg

J'essaierai de le compléter avec l'ensemble des éléments de la domotique.

Damien
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Damien_A pour son message (3 au total) :
J&MCJérôme VisioIan
Sevkikou
Messages : 483
Inscription : 14 oct. 2011
Résidence / Quartier / Activité : Ô Paris
A remercié : 29 fois
A été remercié : 39 fois

Re: Cablage module 30 Bticino Legrand

Message par Sevkikou »

Merci Damien_A
ça me rassure sur mon branchement
monhome
Messages : 31
Inscription : 26 oct. 2011
Résidence / Quartier / Activité : Visio
A remercié : 0
A été remercié : 2 fois

Re: Cablage module 30 Bticino Legrand

Message par monhome »

Bonsoir,
Merci pour les réponses et le plan.

Si je comprends le schéma, je débranche le fils que j'ai nommé 4 du bornier à droite et je le brancherais sur le haut du module 422 dans l'emplacement vide à côté du fils bleu.
Par contre Je n'arrive pas à retirer maintenant le câble du bornier vert même en essayant d ouvrir le bornier, si vous avez une astuce avant que je le coupe.
visioPL.jpg
.

A plus
Damien_A
Messages : 61
Inscription : 04 oct. 2013
Résidence / Quartier / Activité : Visio
Escalier (Bâtiment) : C
A remercié : 26 fois
A été remercié : 14 fois

Re: Cablage module 30 Bticino Legrand

Message par Damien_A »

Bonjour,

Pas toujours évident le retrait de fils avec ces borniers...
Il ne faut pas écarter mais appuyer dessus d'après la doc : http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 1647AB.pdf

EDIT : attention à ne pas en déconnecter d'autres... :p

Bon courage !

Damien
monhome
Messages : 31
Inscription : 26 oct. 2011
Résidence / Quartier / Activité : Visio
A remercié : 0
A été remercié : 2 fois

Re: Cablage module 30 Bticino Legrand

Message par monhome »

Bonsoir/Bonjour

J'ai bien réussi à retirer le câble suivant la doc de Damien ...(Merci),
J'ai rebranché le câble sur le OUT du 422, j'ai rebooter la domotique, mais cela n'a rien changer.

Patrice
Damien_A
Messages : 61
Inscription : 04 oct. 2013
Résidence / Quartier / Activité : Visio
Escalier (Bâtiment) : C
A remercié : 26 fois
A été remercié : 14 fois

Re: Cablage module 30 Bticino Legrand

Message par Damien_A »

Bonjour,

Il doit y avoir un câble mal certi quelque part...
Est-ce que le module F422 est allumé ?

Damien
monhome
Messages : 31
Inscription : 26 oct. 2011
Résidence / Quartier / Activité : Visio
A remercié : 0
A été remercié : 2 fois

Re: Cablage module 30 Bticino Legrand

Message par monhome »

Bonsoir Damien,

Effectivement le câble numéro 4 que j'ai branché sur le OUT était mal serti et ce malgré que le voyant était au vert, maintenant tout est comme avant, les stores,la lumière et la température peuvent être commandés depuis la platine.
Merci pour l'aide, et je suis vraiment content du résultat.

P. LANKAR
Répondre