Hello,
mon interrupteur dans le salon qui commande le volet électrique ne fonctionne plus.
Après avoir fait plusieurs tests, ce n'est pas l'interrupteur qui a un problème (ils fonctionnent ailleurs et je les ai changés (à force de les manipuler les soudures ont lâchées... ).
Par contre, avec un tournevis d'électricien, sur les prises qui fonctionnent, j'ai du courant sur le circuit de commande (fil bleu /blanc) et pas sur celui de l'interrupteur défectueux.
Du coup, est ce que vous avez des idées sur comment dépanner cela ?
J'aimerais bien essayer moi meme avant de faire intervenir un pro.
Merci,
Thomas.
[Domotique] Interrupteur n'est plus alimenté sur le circuit de commande
- Jérôme Visio
- Administrateur
- Messages : 2244
- Inscription : 30 sept. 2011
- Résidence / Quartier / Activité : Visio
- Escalier (Bâtiment) : B
- A remercié : 83 fois
- A été remercié : 131 fois
Re: [Domotique] Interrupteur n'est plus alimenté sur le circuit de commande
Bonjour Tom
as-tu essayé de le commander par la domotique ?
Il faut vérifier les connexions au niveau du tableau électrique.
J'ai eu un souci sur un module, et le cable était mal vissé et faisait un mauvais contact....
as-tu essayé de le commander par la domotique ?
Il faut vérifier les connexions au niveau du tableau électrique.
J'ai eu un souci sur un module, et le cable était mal vissé et faisait un mauvais contact....
- tom
- Administrateur
- Messages : 238
- Inscription : 06 oct. 2011
- Résidence / Quartier / Activité : Green Park
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 8 fois
Re: [Domotique] Interrupteur n'est plus alimenté sur le circuit de commande
Hello Jerome,
Oui, rien ne passe, car pas de jus dans le circuit de commmande.
Par contre je suis intéressé : ou est ce que t’as checké au niveau du tableau électrique ?
Photo?
C’est pas la première fois que ça me fait ça, c’etait Revenue au bout d’un moment...
Donc le faux contact est une bonne piste.
Merci,
Thomas
Oui, rien ne passe, car pas de jus dans le circuit de commmande.
Par contre je suis intéressé : ou est ce que t’as checké au niveau du tableau électrique ?
Photo?
C’est pas la première fois que ça me fait ça, c’etait Revenue au bout d’un moment...
Donc le faux contact est une bonne piste.
Merci,
Thomas
- Jérôme Visio
- Administrateur
- Messages : 2244
- Inscription : 30 sept. 2011
- Résidence / Quartier / Activité : Visio
- Escalier (Bâtiment) : B
- A remercié : 83 fois
- A été remercié : 131 fois
Re: [Domotique] Interrupteur n'est plus alimenté sur le circuit de commande
Il s agissait du gros module a côté des 020 et 030 (EA46ADCN)
Un cable bleu était mal vissé. Nous avions mis un moment a le trouver.
Plus globalement, nous avons constaté à plusieurs reprises des fils mal connectés .
Il faut tout verifier , module par module et branchement par branchement en démontant le cache ...
Courage et tiens moi au courant
Jérôme
Un cable bleu était mal vissé. Nous avions mis un moment a le trouver.
Plus globalement, nous avons constaté à plusieurs reprises des fils mal connectés .
Il faut tout verifier , module par module et branchement par branchement en démontant le cache ...
Courage et tiens moi au courant
Jérôme
- Ian
- Modérateur
- Messages : 437
- Inscription : 08 janv. 2012
- Résidence / Quartier / Activité : Le Belvédère
- Escalier (Bâtiment) : A
- A remercié : 54 fois
- A été remercié : 22 fois
Re: [Domotique] Interrupteur n'est plus alimenté sur le circuit de commande
Bonsoir,
J'ai un problème similaire : suite à un faux-contact sur la sortie de fil murale SDB, la douille DCL a fondu, ce qui a fait disjoncter le compteur (et, au passage, griller le module 30, remplacé depuis).
Depuis ce court-circuit, l'interrupteur de cette lumière fonctionne (puisqu'il passe de l'orange au vert), mais il ne commande plus la lumière : elle reste constamment allumée (notamment en position verte), alors que la commande voisine du plafonnier fonctionne parfaitement.
J'ai tenté de permuter les 2 paires de cavaliers au dos de l'interrupteur, et le réinitialiser (à partir de cette vidéo), mais le problème perdure. Lorsque je commande la lumière depuis l'écran domotique, rien ne se passe.
Quelqu'un aurait une idée ?
J'ai un problème similaire : suite à un faux-contact sur la sortie de fil murale SDB, la douille DCL a fondu, ce qui a fait disjoncter le compteur (et, au passage, griller le module 30, remplacé depuis).
Depuis ce court-circuit, l'interrupteur de cette lumière fonctionne (puisqu'il passe de l'orange au vert), mais il ne commande plus la lumière : elle reste constamment allumée (notamment en position verte), alors que la commande voisine du plafonnier fonctionne parfaitement.
J'ai tenté de permuter les 2 paires de cavaliers au dos de l'interrupteur, et le réinitialiser (à partir de cette vidéo), mais le problème perdure. Lorsque je commande la lumière depuis l'écran domotique, rien ne se passe.
Quelqu'un aurait une idée ?